土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 石油大学站桩间网喷混凝土

石油大学站桩间网喷混凝土

发布于:2017-04-05 09:10:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
2017年3月31日早上8点由质检组织针对石油大学站基坑北侧挂网进行验收,网片安装由施工队张广东带班进行施做,并由我方现场领工彭连勇进行自检,自检合格后报质检部(质检工程师:李苍龙、程肇龙)进行验收,验收合格后通知监理(王振文)进行验收。
现场按照质量验收标准要求进行施工,并且在网片安装完毕并报监理工程师验收合格后方可进入下一道工序喷射砼施工,喷射砼时由我方现场领工全程进行管控。
钢筋网片为单层Φ8@200×200mm。网片间搭接长度为200mm,并焊接牢固。混凝土等级为C20,喷射混凝土厚度为100mm,喷射完成后,平整度偏差不超过10mm。
喷层与岩面黏结不允许有空洞,用锤敲击检测,如有空洞应凿除喷层,洗净重喷,必要时应进行粘结力测试。
喷射混凝土表面不允许有裂缝、脱落、露筋、渗漏等情况,如果出现应凿除喷层重喷或进行整治。对渗漏水孔洞,应采取引排、堵水措施。
外观上看混凝土表面应密实、颜色均匀、不得有突变;与原表面结合紧密,不起鼓。

班组进行网片安装位置复核


领工与班组长网片安装自检


监理工程师与质检员对钢筋网片进行验收


现场领工对喷砼班组进行班前讲话,讲解注意事项