土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 手算比摩阻和鸿业水力计算的差这么大?哪里错了?

手算比摩阻和鸿业水力计算的差这么大?哪里错了?

发布于:2017-04-03 23:42:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
比如9518KW的制冷量,6/14℃供回水,DN400的水管,
管子体积流量=0.86*9518/8=1023.158m3/h,质量流量就是1023158KG/h;
流体流速=1023.158/3600/(3.14×0.22)=2.26m/s;
雷诺数=密度×流速×管径/水的粘性系数=1000×2.26×0.4/1.3(平均水温10℃)=695
沿程阻力系数=64/雷诺数=64/695=0.092
比摩阻=沿程阻力系数/水管直径×流体流速2×水密度/2=0.092×2.262×1000/2/0.4=586.25pa/m

但用鸿业水力计算输入参数,显示DN400的管比摩阻才96pa/m,与算出的586.25pa/m差这么远的?哪里算错了?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wz3218
    wz3218 沙发
    wz3218 发表于 2017-4-17 23:20 没错吧,百度查出来的公式那请问最后的比摩阻公式是怎样的?
    2017-04-18 13:15:18

    回复 举报
    赞同0
  • wz3218
    wz3218 板凳

    没错吧,百度查出来的公式
    2017-04-17 23:20:17

    回复 举报
    赞同0