关于多联机 及新风梁上开孔问题

发布于:2017-04-03 19:40:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
商品住宅,剪力墙结构,考虑安装多联机以及新风,了解到需要在很多梁上开最大8cm孔,数量也很多,梁高350 ,开孔肯定会避开上下主筋,并尽量让开箍筋,尽量拉开距离,不知道有没有安全隐患,请专业大侠赐教!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 北安二少爷
    还能在梁上开这么多孔?绝对不行,这样影响主体抗剪强度,可以做在梁下,好好考虑下。
    2017-04-07 07:49:07

    回复 举报
    赞同0
  • fenglian1973
    fenglian1973 板凳
    关于这个我多年前写过一篇论文的。
    穿这么大的洞,结构梁要加高处理的。至少要500mm高的梁才可以穿预埋套管。
    另外风管穿梁最i好也做成圆形的
    2017-04-06 14:50:06

    回复 举报
    赞同0