土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻水管DN65到DN100管焊接还是丝接

冷冻水管DN65到DN100管焊接还是丝接

发布于:2017-04-01 22:06:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
DN65到DN100管段设计一般要求用镀锌钢管套丝连接,可是实际都是焊接,我想问下焊接的话管件怎么办?比如80管开20支管,是用焊接三通还是丝口三通?用焊接三通的话,那20管怎么连?如果用丝扣的那么大管端也就是80管不还是要套丝吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wuliao607
    wuliao607 沙发
    小虎爸 发表于 2017-4-2 08:58 首先100以下应该是丝接,为什么人家焊接你应接受?如果你是甲方或监理,应该让施工方改;如果你是施工方,不 …以前做的小项目,80管丝接麻烦,都是直接开口的。。。现在这个项目正规一点,所以不确定是不是必须要丝接,设计要求是丝接,主要我不了解丝接的困难程度
    2017-04-03 10:09:03

    回复 举报
    赞同0
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    首先100以下应该是丝接,为什么人家焊接你应接受?如果你是甲方或监理,应该让施工方改;如果你是施工方,不可能明知是错还要做。
    再回答你下面的问题:
    如果你要焊接,一定不能用丝接管件了,因为焊接要求管外径相同才能焊;如果你要在80管上接20管,又没能合适的焊接管件的话,就直接在80管上开20孔,再将20管直接焊上去。所以此时用不到管件了。
    2017-04-02 08:58:02

    回复 举报