关于VD4,发现它的电气接线图合闸回路内部没有看到有串常闭接点与储能常开,还有防跳的图也没有显示,发现了以前师傅们画的图外部串了常闭接点,我想了下这样如果有防跳的话,防跳是不是不起作用了,然后问了VD4技术,他们说他们的合闸线圈可以长期带电,那意味着现在外部可以不用串常闭接点了?老司机们带我这个新人飞一下:lol
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板防止中性点位移是靠中性线维系的。所以,变压器中性点接地能够防止中性点位移说不正确!
回复 举报
运行TN系统,作为重复接地的保护路径,变压器中性点必须接地良好才行。
回复 举报