土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器接地没做好的后果

变压器接地没做好的后果

发布于:2017-04-02 14:11:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器接地没做好的后果,如题变压器接地没做好除了会造成中性点偏移还会有哪些不良后果~~由知道的大大请指教下

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 风平浪静02
    低压系统变压器中性点接地应该与电源中性点位移无关。我们也不能指望中性点多点接地来防止中性点位移,因为以大地为电流回路的工作方法(一线一地)很不安全,在上个世纪已经被严格禁止。
    防止中性点位移是靠中性线维系的。所以,变压器中性点接地能够防止中性点位移说不正确!
    2017-04-04 09:52:04

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    运行TT系统,就全指望变压器中性点的接地良好才可以实现,如果接地电阻过大,保护导体上的电压会升高 ,保护回路的阻抗也会增加。
    运行TN系统,作为重复接地的保护路径,变压器中性点必须接地良好才行。
    2017-04-04 09:15:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下ABB的VD4断路器问题

关于VD4,发现它的电气接线图合闸回路内部没有看到有串常闭接点与储能常开,还有防跳的图也没有显示,发现了以前师傅们画的图外部串了常闭接点,我想了下这样如果有防跳的话,防跳是不是不起作用了,然后问了VD4技术,他们说他们的合闸线圈可以长期带电,那意味着现在外部可以不用串常闭接点了?老司机们带我这个新人飞一下:lol