土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下ABB的VD4断路器问题

请教一下ABB的VD4断路器问题

发布于:2017-04-02 09:45:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于VD4,发现它的电气接线图合闸回路内部没有看到有串常闭接点与储能常开,还有防跳的图也没有显示,发现了以前师傅们画的图外部串了常闭接点,我想了下这样如果有防跳的话,防跳是不是不起作用了,然后问了VD4技术,他们说他们的合闸线圈可以长期带电,那意味着现在外部可以不用串常闭接点了?老司机们带我这个新人飞一下:lol

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1452310542615
    beida_energy 发表于 2017-4-4 09:24 从设计原则来看,合闸电磁铁的线圈不可能是连续工作制的,必须有触点在合闸后将其断开。另外, 长期带电不 …恩我知道 VD4他们技术说的可以长期带电,但是如果我外串的话 我怕防跳不起作用了
    2017-04-05 09:20:05

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1452310542615
    kjhua 发表于 2017-4-2 14:20 好像现在做的很多都做在内部了看了很多 只有ABB VD4内部在图纸上没有
    2017-04-05 09:19:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多