土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《消规》学习之自动喷水系统流量压力检测装置

《消规》学习之自动喷水系统流量压力检测装置

发布于:2017-04-01 16:51:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

作者:刘可


在报警阀与管网之间的供水干管上,应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置。

QQ截图20170401164119.png


见《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005第5.3.2条。

5.3.2.4 在报警阀与管网之间的供水干管上,应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置,其过水能力应与系统过水能力一致;干式报警阀组、雨淋报警阀组应安装检测时水流不进入系统管网的信号控制阀门。


5.3.2 本条对报警阀组的附件安装要求作了规定,这里所指的附件是各种报警阀均需的通用附件。


压力表是报警阀组必须安装的测试仪表它的作用是监测水源和系统水压,安装时除要确保密封外,主要要求其安装位置应便于观测,系统管理维护人员能随时方便地观测水源和系统的工作压力是否符合要求


排水管和试验阀是自动喷水灭火系统检修、检测系统主要报警装置功能是否正常的两种常用附件,其安装位置应便于操作,以保证日常检修、试验工作的正常进行。


水源控制阀是控制喷水灭火系统供水的开、关阀,安装时既要确保操作方便,又要有开、闭位置的明显标志,它的开启位置是决定系统在喷水灭火时消防用水能否畅通,从而满足要求的关键。


在系统调试合格后,系统处于准工作状态时,水源控制阀应处于全开的常开状态,为防止意外和人为关闭控制阀的情况发生,水源控制阀必须设置可靠的锁定装置将其锁定在常开位置;同时还宜设置指示信号设施与消防控制中心或保卫值班室连通,一旦水源控制阀被关闭应及时发出报警信号,值班人员应及时检查原因并使其处于正常状态。


在实际应用中,各地曾多次发生因水源控制阀被关闭,当火灾发生时,系统的喷头和控制设备全部正常启动,但管网无水,系统不能发挥灭火功能而造成较大损失,此类事故是应当杜绝的。


本规范实施几年来,各地反映较多的问题是,不少工程由于没有设计和安装调试、检测用的阀门和管路,系统调试和检测无法进行。遇到此类工程,一般都是利用末端试水装置进行试验,利用试验结果进行推理式判断,无法测得科学实际的技术数据。


这里应指出的是,消防界人士十余年来对末端试水装置存在着夸大其功能的认识误区,普遍认为通过末端试水装置可以检测系统动作功能、系统供水能力、最不利点喷头的压力等,这是造成一般不设计调试、检测试验管道及阀门的一个主要原因。


末端试水装置,至今没有统一的标准结构和设计技术要求,设计、安装单位的习惯经验做法是其结构由阀门、压力表、流量测试仪表(标准放水口或流量计)和管道组成(见图3),管道一般是用管径为25mm、32mm、40mm的镀锌钢管。


开启末端试水装置进行试验时,测试得到的压力和流量数据,只是在测试位置处的流量和压力数据,并没有经验公式能利用此数据科学推算出系统供水能力(压力、流量),更不能判断系统的最不利点压力是否符合设计要求。


末端试水装置的真正功能是检验系统启动、报警和利用系统启动后的特性参数组成联动控制装置等的功能是否正常。为使系统调试、检测、消防水泵启动运行试验能按规范要求进行,必须在系统中安装检测试验装置,检测试验装置的结构及安装如图4。


当自动喷水灭火系统为湿式系统时,检测试验装置后的系统主干管上的控制阀不需要安装,即图4中紧挨FS的控制阀。


全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • 小鸠
    小鸠 沙发
    感谢分享,学习了
    2017-05-23 19:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • wowewowe
    wowewowe 板凳
    谢谢楼主。。。。。。。。。。
    2017-05-23 16:36:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论:通透性吊顶场所喷头的设置

喷规7.1.10规定:装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。 规范并没有对“通透性吊顶场所”进行定义,仅规定了喷水强度值增加1.3倍。 有的工程将喷头设置在缝隙中,并采用集热罩进行补偿。 有的改成上喷。 做法并不统一,不知道大家的意见如何?

回帖成功

经验值 +10