喷规7.1.10规定:装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。

规范并没有对“通透性吊顶场所”进行定义,仅规定了喷水强度值增加1.3倍。
有的工程将喷头设置在缝隙中,并采用集热罩进行补偿。
有的改成上喷。
做法并不统一,不知道大家的意见如何?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fxz_00
    fxz_00 沙发

    GB50084-2017第7.1.13条

    2018-02-08 15:38:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghaijun760209
    应该按照规范采用直立型喷头,喷水强度增加1.3倍(不能采用设置集热罩而采用吊顶型喷头),《喷规》征求意见稿中的描述:装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,通透性吊顶应符合下列要求。当不符合要求时,系统的喷水强度应按本规范表5.0.1规定值的1.3倍确定。
    1 通透面积占层板总面积的比例不应小于70%;
    2 通透部分孔口的最小尺寸或栅板的最小间距不应小于6.4mm。

    2017-05-04 15:43:04