规范中说:设计热水集中采暖时,南、北向分环路应分别设置室温控制装置。集中采暖系统供水或回水管路的分支管 路上,应根据水利平衡要求设置水利平衡装置这是审图时提出的问题,我设计的是垂直单管同程式,南北向分环路设计,问一下,再计算水利平衡时,南北向环路之间水利平衡损失小于15%,审图人员提出应加水利平衡装置。我想过,虽然我们计算的小于15%,但计算中存在误差,按理说,也应该加水利平衡调节装置。请问各位大侠,你们认为是否应该加水利平衡体调节装置吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
温差是5度就用5度算