土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水输送系数(ER)计算的问题

水输送系数(ER)计算的问题

发布于:2007-11-22 23:08:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在计算水输送系数时,规范中给出的空调热水系统温差是15度,如果实际温差不是15度---如热泵系统的5度温差---是否仍按15度计算。管路超500米时是否可超标.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hy1277
    hy1277 沙发
    那样算热泵一准超标了
    2007-11-27 00:18:27

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    ER值与下列参数有关:水泵扬程、供回水温差、效率

    温差是5度就用5度算
    2007-11-23 15:03:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水利平衡问题

规范中说:设计热水集中采暖时,南、北向分环路应分别设置室温控制装置。集中采暖系统供水或回水管路的分支管 路上,应根据水利平衡要求设置水利平衡装置这是审图时提出的问题,我设计的是垂直单管同程式,南北向分环路设计,问一下,再计算水利平衡时,南北向环路之间水利平衡损失小于15%,审图人员提出应加水利平衡装置。我想过,虽然我们计算的小于15%,但计算中存在误差,按理说,也应该加水利平衡调节装置。请问各位大侠,你们认为是否应该加水利平衡体调节装置吗?

回帖成功

经验值 +10