关于消防管道压力是系统工作压力还是试验压力?

发布于:2017-03-31 22:09:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,有一个项目,消火栓系统工作压力0.9Mpa,系统试验压力1.4mpa,审图人说管道应该按系统试验压力1.4Mpa选择无缝钢管或加厚钢管。
在这里听听大神的想法,像管道阀门阀件的压力,是按系统压力还是试验压力呢?另请大神指教,明天跟审图人沟通该咋说呢?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 好难过01
    好难过01 沙发

    2014版消火栓规范8.2.8条, 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。那请问一下消火栓管道水泵的出口压力是13公斤,地下室横干管,横支管,已经高层每一层的工作压力是怎么确定的,也就是说如果确定横干管,横支管,立管如何确定工作压力。是不是地下室消火栓所有管道都要用加厚热镀锌钢管

    2018-04-28 17:23:28

    回复 举报
    赞同0
  • gyqxaz
    gyqxaz 板凳
    审图人说管道应该按系统试验压力1.4Mpa选择无缝钢管或加厚钢管。
    理解不正确。系统的最大运行压力不得大于管材管件及附件的产品标
    准公称压力或标称的允许工作压力。
    2017-05-09 10:29:09