2014版消火栓规范8.2.8条, 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。那请问一下消火栓管道水泵的出口压力是13公斤,地下室横干管,横支管,已经高层每一层的工作压力是怎么确定的,也就是说如果确定横干管,横支管,立管如何确定工作压力。是不是地下室消火栓所有管道都要用加厚热镀锌钢管
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
10-12公分的墙体(泡沫砖)可以做半明半暗的消防栓箱吗?消火栓箱深度24公分。 消火栓箱录布置在走廊(公寓),其消火栓背面的墙体为卫生间的外墙。 跟施工单位的人探讨指出做半明半暗的箱子消防通不过,扯上防火通不过。 我当时就闷了,还真没看到过这条规范的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句2014版消火栓规范8.2.8条, 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。那请问一下消火栓管道水泵的出口压力是13公斤,地下室横干管,横支管,已经高层每一层的工作压力是怎么确定的,也就是说如果确定横干管,横支管,立管如何确定工作压力。是不是地下室消火栓所有管道都要用加厚热镀锌钢管
回复 举报
理解不正确。系统的最大运行压力不得大于管材管件及附件的产品标
准公称压力或标称的允许工作压力。