土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 10-12公分的墙体可以做半明半暗的消防栓箱吗?
10-12公分的墙体(泡沫砖)可以做半明半暗的消防栓箱吗?消火栓箱深度24公分。
消火栓箱录布置在走廊(公寓),其消火栓背面的墙体为卫生间的外墙。
跟施工单位的人探讨指出做半明半暗的箱子消防通不过,扯上防火通不过。
我当时就闷了,还真没看到过这条规范的。

全部回答(6 )

  • 等等你00
    可以做成半明半暗装的消火栓,只是要在消火栓后面增加防火隔板,且满足该墙体的耐火极限要求。
    2017-11-13 16:30:13 来自 PC 评论 举报
  • 知乎圆桌
    期待更多的声音,确实在gb50016中也没找到相关条文。难道任何部位的剪力墙、填充墙都不可以做半埋式的消火栓 箱吗?我想不是,我见过很多做半埋式的。
    2017-10-26 20:59:26 来自 PC 评论 举报