土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 建筑设计新风是强条么

建筑设计新风是强条么

发布于:2017-03-25 18:37:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调设计一般要加新风,但如果甲方要求不设新风是否可以,是否能过审,是否能过一星绿建?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 漠之寻123
    漠之寻123 沙发
    谢谢分享!!
    2017-04-10 10:18:10

    回复 举报
    赞同0
  • gaoshang2324
    gaoshang2324 板凳
    看什么地方吧,虽然规范未直接说集中空调系统需设置新风,但是结合规范其他条文,多数认为应该设有组织的新风系统。 如果不设集中的新风,那么至少要按照公建节能规范,在房间设置带热回收的换气装置,具体哪条忘了,应该是宜。 如果连这条也不愿遵守,那就只能是无组织新风了, 北京院的张锡虎教授在讲课时没否定过这种方式。
    2017-04-08 21:26:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多