请问制冷量为504kw的常温冷水机(冷冻水7-12、冷却水30-35)现在改成低温机冷冻水-10--20\ 冷却水30-35)后制冷量和制冷剂的充注量的变化
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板因为水泵扬程大,而系统阻力小,实际上运行时水泵是超流量的,通过变频调节,将流量调低到你要求的值即可.
回复 举报
扬程选高了,必须控制水泵出口阀门的开度,避免电机超载