各路大神,请问水泵扬程选的偏高了,采用变频调节可行么?假如可以的话变频使得流量减小了怎么办?还不得重新加一台泵?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    不用担心流量不够的问题.
    因为水泵扬程大,而系统阻力小,实际上运行时水泵是超流量的,通过变频调节,将流量调低到你要求的值即可.
    2017-03-27 10:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • 林刚
    林刚 板凳
    看 具体高多少,常规水泵选型一般都偏大,为了节能才配备的变频器

    扬程选高了,必须控制水泵出口阀门的开度,避免电机超载