土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水泵变频与扬程、流量问题

水泵变频与扬程、流量问题

发布于:2017-03-25 14:16:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各路大神,请问水泵扬程选的偏高了,采用变频调节可行么?假如可以的话变频使得流量减小了怎么办?还不得重新加一台泵?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    不用担心流量不够的问题.
    因为水泵扬程大,而系统阻力小,实际上运行时水泵是超流量的,通过变频调节,将流量调低到你要求的值即可.
    2017-03-27 10:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • 林刚
    林刚 板凳
    看 具体高多少,常规水泵选型一般都偏大,为了节能才配备的变频器

    扬程选高了,必须控制水泵出口阀门的开度,避免电机超载
    2017-03-27 08:22:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常温冷水机改成低温盐水机的制冷量和制冷剂的充注量变化

请问制冷量为504kw的常温冷水机(冷冻水7-12、冷却水30-35)现在改成低温机冷冻水-10--20\ 冷却水30-35)后制冷量和制冷剂的充注量的变化

回帖成功

经验值 +10