常温冷水机改成低温盐水机的制冷量和制冷剂的充注量变化

发布于:2017-03-25 11:57:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问制冷量为504kw的常温冷水机(冷冻水7-12、冷却水30-35)现在改成低温机冷冻水-10--20\ 冷却水30-35)后制冷量和制冷剂的充注量的变化

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wscxl88
    wscxl88 沙发
    我想如果原压缩机是高温机,即使更换两器或改变水流速去实现,但从低压缩比变高压缩比,容积效率大大降低,排气温度升高,压缩机也难逃清明节,制冷量大大减小,制冷量小,它的质量流量小,它的充注量也减小。首先考虑的是压缩机安全运行问题(每个厂家应有压缩机安全限行图提供),其它次之。
    2017-03-27 17:58:27

    回复 举报
    赞同0
  • 懂点点电
    懂点点电 板凳
    这么做不换蒸发器很难达到,工况差太多了
    2017-03-25 22:21:25

    回复 举报
    赞同0