正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
最近做的一个项目,由于泵房压的太狠,室内外消火栓系统只能合用,曲线可以满足要求。 但是对于水泵接合器的设置有点搞不大清楚了,按照规范,地下车库需要设置消火栓水泵接合器,但是系统合用的情况下,是不是还有必要设置接合器?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
看过那片海
沙发
要与水流方向一致,如在水流指示器入口前加控制阀,应采用信号阀与水流指示器不下雨3000mm。隐蔽处安装要有指示其位置的标志
2017-03-29 16:24:29
赞同0
-
zh0000z
板凳
每个防火分区配水干管到配水直管处,在配水直管设置,间距为300mm,应该就可以了。
2017-03-24 17:20:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报