土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷淋系统水流指示器位置

关于喷淋系统水流指示器位置

发布于:2017-03-24 09:24:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水流指示器和信号阀门,装在水井内是否可以,有没有什么特殊要求?谢谢大家。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 看过那片海
    要与水流方向一致,如在水流指示器入口前加控制阀,应采用信号阀与水流指示器不下雨3000mm。隐蔽处安装要有指示其位置的标志
    2017-03-29 16:24:29

    回复 举报
    赞同0
  • zh0000z
    zh0000z 板凳
    每个防火分区配水干管到配水直管处,在配水直管设置,间距为300mm,应该就可以了。
    2017-03-24 17:20:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内外消火栓系统合用时水泵接合器的设置问题

最近做的一个项目,由于泵房压的太狠,室内外消火栓系统只能合用,曲线可以满足要求。 但是对于水泵接合器的设置有点搞不大清楚了,按照规范,地下车库需要设置消火栓水泵接合器,但是系统合用的情况下,是不是还有必要设置接合器?

回帖成功

经验值 +10