最近做的一个项目,由于泵房压的太狠,室内外消火栓系统只能合用,曲线可以满足要求。 但是对于水泵接合器的设置有点搞不大清楚了,按照规范,地下车库需要设置消火栓水泵接合器,但是系统合用的情况下,是不是还有必要设置接合器?

最近做的一个项目,由于泵房压的太狠,室内消火栓系统只能合用,曲线可以满足要求。 但是对于水泵接合器的设置有点搞不大清楚了,按照规范地下车库需要设置消火栓水泵接合器,但是系统合用的情况下,是不是还有必要设置接合器?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • lichangan1000
    lichangan1000 2017年03月23日 17:21:52 2楼
    当然有必要。
    回复 0 举报
  • liugps
    liugps 2017年03月23日 17:38:22 3楼
    本帖最后由 liugps 于 2017-3-23 17:40 编辑 合用系统原则上不需要设水泵接合器。 消防水泵接合器siamese connection 固定设置在建筑物外,用于消防车或机动泵向建筑物内消防给水系统输送消防用水和其他液体灭火剂的连接器具。 当所有消防用水都用泵打到管网后,不需要再用消防车或机动泵身室内系统送水了。但实际上消防局会不会要求设不太清楚,没做过这种系统。
    回复 0 举报
  • 猪头阿三
    猪头阿三 2017年03月24日 08:32:17 4楼
    谢谢楼主分享
    回复 0 举报
  • jjini
    jjini 2017年03月24日 09:13:06 5楼
    谢谢楼主的分享
    回复 0 举报
  • w13885005805
    w13885005805 2017年03月24日 10:01:10 6楼
    水泵接合器必须设,这是有明确的规范依据的。 其作用可见参见存储室外消防用水的水池必须设置消防车吸水口。
    回复 0 举报
  • bjqb116
    bjqb116 2017年03月24日 10:53:21 7楼
    当然有必要。
    回复 0 举报
  • 猪头阿三
    猪头阿三 2017年03月25日 08:56:13 8楼
    路过..............学习学习!
    回复 0 举报
  • sunto2008
    sunto2008 2017年03月25日 19:31:06 9楼
    消防和喷淋必须设置室外水泵接合器的。
    回复 0 举报
  • 康能
    康能 2018年01月16日 10:44:14 10楼

    当然有必要,多一个没问题。

    回复 0 举报
  • 海上生明月214
    海上生明月214 2018年10月14日 09:56:01 11楼
    水泵接合器必须设,这是有明确的规范依据,与合用与否无关