土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 04)一些基本概念

04)一些基本概念

发布于:2017-03-23 21:57:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

本节主要为了加强在设计过程中遇到的一些模糊的概念从相关的规范中找出来并记录,同时加注一些个人的理解,以便加深记忆。不到之处,请各位拍砖!
1防火分区与防烟分区
防火分区:采用防火墙、耐火楼板及其他防火分隔物人为划分出的,能够在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间;
划分目的:有效的控制和防止火灾沿竖直方向或水平方向向同一建筑的其他空间蔓延;减少火灾损失,同时为人员安全疏散、灭火扑救提供有利条件;
防火分区是控制耐火建筑的基本空间单元。
防烟分区:在人员较为密集的楼梯间、电梯间及部分需要设置排烟的场合需要设置的排烟设施,包含以下场合:
1)公共建筑中经常有人停留或者可燃物较多且建筑面积大于300m2的地上房间;
2)公共建筑中长度大于20m 的内走道;
3)总建筑面积大于200m2或者一个房间建筑面积大于50m2且经常有人员停留或者可燃物较多的地下,半地下建筑或者地下室,半地下室。
2.公共区与设备区的空调室外计算参数
公共区:夏季空调室外计算干球温度应采用近20年的夏季地铁晚高峰负荷时平均每年不保证30h的干球温度(低一些);
设备与管理用房区:夏季空调室外计算干球温度应采用历年不保证50h 的干球温度(高一些);
3.70℃防烟防火阀与250℃(280℃地上车站)排烟防火阀
防烟防火阀关闭的熔断温度为70℃,用于需要在烟气发生初期需要隔绝烟气的房间。其目的是为了在烟气发生初期温度较低(70℃)时,关闭阀门,以阻止烟气进入其他防烟区域,以防止烟气的窜流。
排烟防火阀关闭的熔断温度为250℃(280℃地上车站),用于需要在火灾发生到一定程度,已经形成一定的规模,需要高温火焰的房间或者区域内。其目的是为了当火灾已经形成一定的规模后,防止火灾产生的高温烟气窜流到其他区域引发连锁火灾,此时关闭阀门,不再排烟;否则继续排烟可能引发其他区域火灾,得不偿失。


  • epson1895
    epson1895 沙发
    不知道什么原因,在编辑的过程中总是会出现问题。
    2017-03-29 15:33:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

03)Useful Tips for Deign

本帖最后由 epson1895 于 2017-3-29 10:08 编辑 本节主要是归纳一些在地铁通风空调设计中经常用到且值得注意的一些设计参数,不到之处欢迎各位拍砖!(持续更新中……)1.轨顶风道&轨底风道轨顶风道接进排热小室采用混凝土风道,风阀贴近排热小室内侧安装,风阀两侧应有≥300mm的检修空间。2.公共区排烟口排烟风速 规范规定<10m/s,但是去过现场之后发现,排烟风口的人字阀遮挡了风口的有效面积,因此在设计计算排烟风口时,应当注意将风口排烟风速设计在5~7m/s左右,不宜再大,以降低排烟阻力。PS:回排风口的设计依据排烟风速标准计算得到,因为排烟工况比较重要紧急,另外还有消防验收的审查,可见排烟工况更为重要。

回帖成功

经验值 +10