土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 03)Useful Tips for Deign

03)Useful Tips for Deign

发布于:2017-03-23 21:18:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 epson1895 于 2017-3-29 10:08 编辑

本节主要是归纳一些在 地铁通风空调设计中经常用到且值得注意的一些设计参数,不到之处欢迎各位拍砖!(持续更新中……)
1.轨顶风道&轨底风道
轨顶风道接进排热小室采用混凝土风道,风阀贴近排热小室内侧安装, 风阀两侧应有≥300mm的检修空间。
2.公 共区排烟口排烟风速
规范规定<10m/s,但是去过现场之后发现,排烟风口的人字阀遮挡了风口的有效面积,因此在设计计算排烟风口时,应当注意将风口排烟风速设计在5~7m/s左右,不宜再大,以降低排烟阻力。PS:回排风口的设计依据排烟风速标准计算得到,因为排烟工况比较重要紧急,另外还有消防验收的审查,可见排烟工况更为重要。
3.水系统管路穿越站厅公共区
水管穿越公共区时应当最好距离结构墙≥2m,这是因为水管间距300mm,加上水管与结构墙以及排烟风管之间的间距大约2m,这样就避免了水管对于排烟以及空调效果的影响。
4泄压阀面积的确定
泄压阀的面积S=1m2(约值,泄压阀的总面积)/n(楼梯间的层数)
两层车站,单个泄压阀的面积0.5,泄压阀尺寸800*630
三层车站,单个泄压阀的面积0.33,泄压阀尺寸630*500
5.变形缝的位置
在地铁车站结构中变形缝位于主体与附属之间,为了避免两者在沉降作用下相互影响,变形缝的位置特征是:在变形缝的两侧一般有两排密集且对称的柱子;
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

02)地铁环控机房布置

本帖最后由 epson1895 于 2017-3-29 14:55 编辑 本节主要是总结一些地铁环控机房的设备布置原则,不到之处,欢迎各位拍砖指正!一.水系统1水泵与水泵,水泵与水处理器之间的距离≥700mm;2分集水器距离墙体的距离≥300mm;3冷水机组之间的通道为主要通道要求1500mm以上(蒸发器侧靠着主要通道,因为改侧有机组的电控柜,两者位于同一侧便于人员的操作);其他如冷水机组四周的距墙间距同

回帖成功

经验值 +10