发布于:2017-03-17 13:30:17
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
一、首先说下个人的做法:
不论地下室消防风机房还是地上的消防风机房(有些建筑地上也会设有消防风机房的),不论是排烟机房还是补风机房,本人的设计均是
不设置喷头的。
不设置的依据是
GB 50045-95(2005年版)7.6.4高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃……该条内容提到的是“空调机房”,并不含盖风机房。
二、再说下个人做法碰到状况:
在浙江省2013年纪要出来之前,个人做法在大部分地方消防都认可,个别地方审查时提出过要求在风机房内增加喷头,比如江苏地方碰到过,但经过交流,
审查人员也认可不设置喷头。
但是最近浙江省2013年专家纪要出来后,
本人已经接触到两处地方审查提出要求在风机房内增设喷头,依据是
浙2013纪要第120条,该条内容:"120 水泵房、消防控制室和无可燃物的技术层可不设自动喷水灭火系统”。审查人员依据该条内容没提到风机房可不设喷头,那反过就要求应该设置喷头。
另外也有审查人员提到空调机房包括风机房,
个人认为这看法是不妥的,空调机房是设置空调设备的房间,与风机房两码事,把暖通专业的机房都划归成空调机房个人认为是相当不恰当的。
三、个人对消防风机房设置喷头的利弊分析:
由于对浙2013年纪要第120条内容的看法与审查人员不一致,因此也请教了省内的专家(但未有明确答复),因此将个人分析发与网友一起讨论,如有不妥的地方请大家指正。
1、消防风机房内部设施为消防风机和风机配电柜及连接的风管,四周由防火墙和防火门组成,在防火分隔上起到了阻火的作用。
2、如果外部发生火灾,则该区域风机动作,特别是排风风机,排烟温度高达280度(防火规范规定排烟风机在风机入口280度时仍能运行30min),由于风管不能百分百的绝热,使得风机房内温度升高,风管周边的空气很容易超过68度(因为风机房四周密闭,无法散热,所以温度容易快速升高),导致喷头开放(如果喷头不采用68度,那又应该用多少度?),喷头开放则容易喷湿风机的控制柜或电机,一旦控制柜或电机进水出故障,消防风机将无法继续工作,则该区域内的烟气无法顺利排放,反而扩大了火灾的危害(烟气是造成人员伤亡和阻碍物质疏散的主要原因)。
(该条仅针对排烟风机房,补风机房温度不高,不容易让喷头开放)
3、如果风机房内部起火,风机房内部起火源头个人分析为风机配电柜(风机电机平时不运转),四周为不可燃物或难燃物(风管能耐高温),再考虑防火门关闭,对燃烧中氧气补充起到了一定的阻碍作用,火势难以迅猛发展,即使火情从防火门处突破,但外面都有喷头设置,喷头的开放能够将火势控制在一定范围内。
4、如果是平时由于人员在风机房内巡视或检修,不小心用工具或器材碰坏喷头使得喷水,那么就同第2点一样有喷湿配电柜和电机的可能,如果此时不凑巧,而外面发生火情,喷湿的配电柜不能及时更换,风机无法启动,该区域内烟气无法顺利排放,同样扩大了火灾的危害。
(该条排烟、补风机房都适用,因为补风机房停机了,排烟也是无法顺利排放的,具体可以咨询暖通专业)
总述:鉴于上面4点分析,在风机房内布置喷头,只有第3点是有利于扑灭或控制火情,降低火灾危害的,而2、4两点是不利的,同样2、4两点分析来看是影响大面积的,而3点只是在风机房处局部区域。
经过分析对比,个人认为在风机房内布置喷头是不利的。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报