探讨一下消火栓系统的启泵方式

提问 发帖 回复

消防给水及消火栓系统技术规范第11.0.4条原文:“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防泵"。   感觉语句都不通,个人理解应该为“消防水泵应由...自动启动”或“消防水泵出水干管上设置.......应能自动启动消防泵"。消水规明确泵只能由低压压力开关、流量开关、报警阀压力开关启动。 而GB50116-2013

消防给水消火栓系统技术规范第11.0.4条原文:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防泵"。
10.jpg
  感觉语句都不通,个人理解应该为 “消防水泵应由...自动启动”“消防水泵出水干管上设置.......应能自动启动消防泵"。消水规明确泵只能由低压压力开关、流量开关、报警阀压力开关启动。 而 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范中4.3.1,4.3.2及相应的条文解释中明确提到:除了由低压压力开关、流量开关、报警阀压力开关信号直接启泵外,还可以由消火栓按钮加另一个信号(烟感或温感)联动启泵。
11.jpg
12.jpg
也就是能不能消火栓按钮联动启泵,两本规范是不同的,大家平时的设计中是怎么样做的?一起探讨一下。

10.jpg

11.jpg

12.jpg

  • 收藏2

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • liugps
    liugps 2017年03月17日 15:54:35 2楼
    回复 0 举报
  • 给排水设计佬
    给排水设计佬 2017年03月18日 12:36:03 3楼
    消火栓按钮只发送一个信号给到控制室咯
    回复 0 举报
  • 攻城师55731
    攻城师55731 2017年03月21日 09:56:22 4楼
    我们这目前通过审图专家认可的就是: 在没有火灾自动报警的情况下,消防按钮可以启动消火栓泵; 当有火灾自动报警的情况下,消防按钮联动控制消火栓泵启动!
    回复 0 举报
  • liugps
    liugps 2017年03月21日 13:55:15 5楼
    攻城师55731 发表于 2017-3-21 09:56 我们这目前通过审图专家认可的就是: 在没有火灾自动报警的情况下,消防按钮可以启动消火栓泵; 在没有火灾自动报警的情况下,肯定只能用消火栓按钮启动消火栓泵; 但在有有火灾自动报警的情况下,消防按钮联动控制消火栓泵启动是火灾自动报警设计规范规定的,而消防给水规范是规定只能 由其它三种信号启泵。
    回复 0 举报
  • 王瑞成
    王瑞成 2017年03月22日 11:07:02 6楼
    消火栓按钮即作为报警点,也能联动启泵
    回复 0 举报
  • 王瑞成
    王瑞成 2017年03月22日 11:07:07 7楼
    消火栓按钮即作为报警点,也能联动启泵
    回复 0 举报
  • bjqb116
    bjqb116 2017年03月23日 10:18:15 9楼
    消火栓按钮只发送一个信号给到控制室咯
    回复 0 举报
  • waterwold
    waterwold 2017年03月23日 12:57:32 10楼
    联动启泵是什么意思?
    回复 0 举报
  • water910421
    water910421 2017年03月24日 11:42:41 11楼
    学习了,谢谢
    回复 0 举报
  • baitian163
    baitian163 2017年03月26日 10:49:31 14楼
    看看火灾自动报警系统设计规范就明白联动触发信号和连锁触发信号的区别了。
    回复 0 举报