土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 探讨一下消火栓系统的启泵方式

探讨一下消火栓系统的启泵方式

发布于:2017-03-17 12:50:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防给水及消火栓系统技术规范第11.0.4条原文:“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防泵"。
10.jpg


  感觉语句都不通,个人理解应该为 “消防水泵应由...自动启动”“消防水泵出水干管上设置.......应能自动启动消防泵"。消水规明确泵只能由低压压力开关、流量开关、报警阀压力开关启动。

GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范中4.3.1,4.3.2及相应的条文解释中明确提到:除了由低压压力开关、流量开关、报警阀压力开关信号直接启泵外,还可以由消火栓按钮加另一个信号(烟感或温感)联动启泵。
11.jpg

12.jpg


也就是能不能消火栓按钮联动启泵,两本规范是不同的,大家平时的设计中是怎么样做的?一起探讨一下。

10.jpg


11.jpg


12.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1487551489078
    1、流量开关启泵
    2、低压压力开关启泵
    3、消火栓按钮启泵
    4、报警主机上的多线启泵
    5、泵房控制柜上的按钮直接启泵
    6、消控室直启启泵
    7、机械应急启泵装置启泵
    2017-07-17 15:44:17

    回复 举报
    赞同0
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    说的还是不是很明白
    2017-07-17 11:48:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消规中“调节容积”和“有效储水容积”是什么关系?

《消规》第5.3.4条: 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。 这里的“调节容积”和“有效储水容积”,两个概念是啥关系? 网上的信息,把我看糊涂了!

回帖成功

经验值 +10