土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 管道连接方式是沟槽还是螺纹连接?

管道连接方式是沟槽还是螺纹连接?

发布于:2017-03-15 09:30:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据 消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014中8.2.9架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。
当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。

原来的规范都是DN100以上才用沟槽连接,DN100以下都是采用螺纹连接的,这条规范好像没有必要吧?求大神帮忙解答。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qq_1480403985269
    qiaodan1234 发表于 2017-3-15 16:06 按新规走啊。。恩,只能按新规了:(
    2017-03-16 16:01:16

    回复 举报
    赞同0
  • qiaodan1234
    qiaodan1234 板凳
    按新规走啊。。
    2017-03-15 16:06:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【原创】谈谈对消规中消火栓启泵按钮的理解

GB 50974-2014第11.0.19条:“火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等” GB 50974-2014第11.0.4条:“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。”

回帖成功

经验值 +10