土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【原创】谈谈对消规中消火栓启泵按钮的理解

【原创】谈谈对消规中消火栓启泵按钮的理解

发布于:2017-03-14 14:51:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
GB 50974-2014第11.0.19条:“火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等”
GB 50974-2014第11.0.4条:“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。”
GB 50974-2013第4.3.1条:“设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动。”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
针对以上三条,关于消火栓启泵按钮的作用,理解如下:

压力开关本来可自己单独直接启动消防泵,但是实际中如果它到消防泵之间的线路故障无法控制,此时它的信号是反馈到控制器了,成为了一个触发信号。
如果这个时候,还有人按下了消火栓启泵按钮,就是给控制室发送了第二个触发信号。
那么有两个联动触发信号后,控制室的联动控制器就自动的发送信号启动消防泵。

也就是说,此时的消火栓启泵按钮通过联动控制器去控制消防泵是一种冗余,双保险措施;正常情况下是通过消防泵出水干管上的压力开关或水箱出水干管上的流量开关绕过联动控制器来直接控制启泵的。

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1490575839687
    理解得可以,赞同
    2017-03-30 11:33:30

    回复 举报
    赞同0
  • 老有所为
    老有所为 板凳
    学习了,谢谢分享。
    2017-03-28 09:18:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教消规中消防水泵启泵时间的问题

(1)GB 50974 第11.0.3条:消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运行的自动启动时间不应大于2min. 问题:“接到启泵信号”是什么时候?“自动启动”具体是指怎么启动?屋顶试验消火栓放水后泵启动,算自动启动吗? (2)GB 50974 第13.1.4条:以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和震动。 问题:从控制室联动控制器远程启动以及在泵房的水泵控制柜上现场启动都属于手动启动,这里的自动启动又是什么?

回帖成功

经验值 +10