0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
《消规》学习之消火栓栓口动压0.5~0.7MPa的减压方式讨论问题:室内消火栓栓口动压在0.5~0.7MPa之间如何减压?大于0.7MPa又如何减压? 讨论过程: 第一个问题:什么情况下需要减压? 《消规》7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 关于这一个规范条文,大家在设计中如何设置减压设施呢? 有人跟我说,是“不宜大于0.50MPa,不应大于0.7MPa,0.5~0.7之间不减压”,那不好意思,你还是记错字眼啦,是“
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
按建筑设计防火规范8. 2. 1:下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1建筑占地面积大于300m,的厂房和仓库;2高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑; 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。除非实在困难不能做湿式的情况下可做成干式,其它情况下都要设湿式消火栓。
消防给水及消火栓系统技术规范6..1.9:
室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑。必须设置高位消防水箱;
2其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
所以除非是做湿式确有困难而做成干式;或是设了湿式却设置高位消防水箱有困难这两种情况可以 不设高位水箱,其它情况都要设,具体设置见:
消防给水及消火栓系统技术规范5.2.1.4:二类高层住宅,不应小于12m3
回复 举报