土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 超21米但不超27米住宅小区是否要设消防水箱?

超21米但不超27米住宅小区是否要设消防水箱?

发布于:2017-03-14 11:01:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
超21米但是不超27米住宅小区是否要设消防水箱?
请教各位老师。

大致情况:本人在画一个住宅小区,都是7~8层的多层住宅楼, GB50016-2014第8.2.1条注可以做不带消火栓箱(实在是放不下)的干式消火栓,画的时候想起一个问题,那这个小区需要设消防水箱么?
在老消防规范 GB50016~2006 有个8.4.4条上面说是可以不设的,但是新的2014又取消了这条。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • huzhife
    huzhife 沙发
    如果做干式消防立管,就不要消防水箱了,如果做的是湿式系统就要消防水箱了
    2017-03-19 19:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • liugps
    liugps 板凳
    本帖最后由 liugps 于 2017-3-17 22:26 编辑

    按建筑设计防火规范8. 2. 1:下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
    1建筑占地面积大于300m,的厂房和仓库;2高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑; 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。除非实在困难不能做湿式的情况下可做成干式,其它情况下都要设湿式消火栓。
    消防给水及消火栓系统技术规范6..1.9:
    室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
    1高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑。必须设置高位消防水箱;
    2其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
    所以除非是做湿式确有困难而做成干式;或是设了湿式却设置高位消防水箱有困难这两种情况可以 不设高位水箱,其它情况都要设,具体设置见:
    消防给水及消火栓系统技术规范5.2.1.4:二类高层住宅,不应小于12m3
    2017-03-17 22:24:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《消规》学习之消火栓栓口动压0.5~0.7MPa的减压方式

讨论问题:室内消火栓栓口动压在0.5~0.7MPa之间如何减压?大于0.7MPa又如何减压? 讨论过程: 第一个问题:什么情况下需要减压? 《消规》7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:  1  消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 关于这一个规范条文,大家在设计中如何设置减压设施呢? 有人跟我说,是“不宜大于0.50MPa,不应大于0.7MPa,0.5~0.7之间不减压”,那不好意思,你还是记错字眼啦,是“

回帖成功

经验值 +10