土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《消规》学习之消火栓栓口动压0.5~0.7MPa的减压方式

《消规》学习之消火栓栓口动压0.5~0.7MPa的减压方式

发布于:2017-03-13 16:55:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

讨论问题:室内消火栓栓口动压在0.5~0.7MPa之间如何减压?大于0.7MPa又如何减压?

讨论过程:

第一个问题:什么情况下需要减压?

《消规》7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
  1  消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;

关于这一个规范条文,大家在设计中如何设置减压设施呢?

有人跟我说,是“不宜大于0.50MPa,不应大于0.7MPa,0.5~0.7之间不减压”,那不好意思,你还是记错字眼啦,是“不应大于0.50MPa”,既然是“不应,那么0.5~0.7MPa之间不减压不合适,也不能满足规范要求。

那么,规范的这个“不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置”里面的0.5与0.7有什么区别呢?都减压,那是否还存在0.5与0.7的区别?

主编宣贯的时候说城市交通隧道要求压力比较高,大于0.7MPa才减压,一般建筑大于0.5MPa就应减压,也就是说这个特殊的0.7MPa针对的是交通隧道。

事实是什么样的呢?上述主编解说时间在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014印刷出版之前,而《建规》印刷出版之后,原文如下:

12.2.2 消防给水系统的设置应符合下列规定:

6 管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最不利点处的水枪充实水柱不小于10.0m 。消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa 时,应设置减压设施。

于是在《建规》实施之后,《消规》的0.7MPa成为鸡肋,其实也是完全可以忽略的,但是就因为它的存在,很多人就搞不清楚到底是大于0.5MPa减压还是大于0.7MPa减压。

现在就该很清楚啦:动压大于0.5MPa应减压。


第二个问题:应如何减压呢?

设计普遍使用的是减压稳压消火栓,而减压稳压消火栓虽然在图集编号为Ⅲ型,实际上也就之后这个型号,并没有Ⅰ、Ⅱ型号。

先看04S202图集:

8.png


栓前压力0.4~1.6MPa,范围很广,动压大于0.5MPa随便选用。


问题出在哪儿呢?

栓口压力为0.25~0.35MPa,能不能满足规范要求?

且看规范对压力有什么要求:
《消规》7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:

  2  高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。

注:《建规》2.1.1高层建筑:建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m 的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。即:《消规》7.4.12-2无论是高层厂房高层仓库还是其他任何高度任何类型的厂房、仓库,动压均不应小于0.35MPa,而不是只有高层的才是这个压力要求。厂房、仓库火灾危险性大,可燃物多,且净空高度较高,故要求动压较高。)


不应小于0.25MPa这一点是达到了,但是不应小于0.35MPa,不满足呀,于是04S202就没法用啦,在争议中期待许久的15S202应运而生,解决了这个问题,但不是单单由减压稳压消火栓解决的哦。

先看15S202的减压稳压消火栓(一般情况下我们设计希望规格越少越好,如果一个规格的产品能满足所有要求,就不会选用两个规格),如下:

9.png


10.png


上图把减压稳压消火栓的构造及栓前后压力表示出来了,栓后0.35~0.45MPa能满足所有的0.25MPa、0.35MPa的要求啦,终于不用纠结旧图集那个栓后压力啦,皆大欢喜。


等等,你注意栓前压力没?

0.7~1.6MPa???

那栓前0.5~0.7MPa的能不能用?强制用了之后会怎样?栓后压力还能满足要求吗?

我也很想回答这个问题,希望栓前压力在0.5~0.7MPa之间也能用这款消火栓。但是很不幸,一直联系不上厂家,也联系不上编图集的单位。其实就算联系上了又有什么用呢?图集有图集的压力,就算能用,用了还是纠结。算了,另想其他办法吧。


还好,图集还有一种消火栓,带减压孔板的消火栓,如下:

11.png


12.png

(说明:04S202也有减压孔板消火栓安装及水头损失表,但是一直没有使用的机会,到15S202才有它的一席之地。)


设计时,如为3m层高,则0.5~0.7MPa之间一般会有6~7层需要使用减压孔板消火栓,一般采用栓后固定接口内安装的方法较为简单。

从选用产品规格少、容易批量加工、不容易混淆的角度出发,我们一般选用孔径φ24mm、φ22mm两种规格的孔板,损失分别为15m及22m,如6~7层需要使用,我们一般考虑上面二层或三层采用孔径φ24mm(0.50MPa-0.15MPa还能满足0.35MPa的要求),下面三或四层或五层采用孔径φ22mm(0.70MPa-0.22MPa=0.48MPa<0.5MPa)。

设计时相应的在系统图上表达清楚,如:

13.png

14.png

15.png


结论:

1. 高层民用建筑、民用建筑净空高度大于8m的场所,栓口动压不应小于0.35MPa;

2. 厂房、仓库,任何规模,栓口动压不应小于0.35MPa;

3. 其他场所(包括非高层民用建筑、单多层民用建筑净空高度不大于8m的场所,及其他),栓口动压不应小于0.25MPa;

4. 栓口动压介于0.5~0.7MPa之间采用栓后固定接口内安装的减压孔板减压;一般选用φ24mm及φ22mm两种规格;

 5. 栓口动压大于0.7MPa选用减压稳压消火栓。


作者:晓筑 刺猬

15.png


14.png


13.png


12.png


11.png


10.png


9.png


8.png

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • 贝吉特
    贝吉特 沙发

    太厉害了,感谢楼主解惑!!

    2024-07-19 16:54:19

    回复 举报
    赞同0
  • yaaaa
    yaaaa 板凳

    写的非常好,赞一个,免去计算之苦。

    2021-07-07 22:08:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新建筑防火规范中,干式竖管和不带消火栓箱的消火栓有什么特别之处?

新建筑防火规范GB50086-2014,第8.2.1.2条中:建筑高度不大于27米的住宅建筑,设置室内消火栓确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 这个干式竖管和不带消火栓箱的消火栓是什么样的栓,这个系统和普通的消火栓系统有何不同?画法上有何不同之处?

回帖成功

经验值 +10