变流量一次泵电动旁通阀的口径如何计算求助?红宝书上都没例子,只讲旁通管两端是系统压差,阀权度高。但是阀权度应该是按阀门全开时计算啊,旁通阀阀门全开时,可是末端流量为0时,这时系统压差又如何确定呢?难道跟末端电动二通阀一样,假设阀权度,而不管旁通管两端的系统压差吗?
发布于
2017-03-13 21:29:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
f5koefh
可是末端流量为0时 你为什么还要开空调啊
2017-03-17 10:03:17
来自 PC
评论
举报
林刚
小虎爸 发表于 2017-3-16 18:01 那么,主机最低流量时的压差如何计算?假如主机额定流量200立方,最低流量为70%即140立方流量时系统的供回水压差压差根据管道长度直径和系统部件 把阻力计算一下就行了