无负压供水设备在日常使用中会经常遇到一些问题让我们措手不及,我们在使用无负压的设备的时候会遇到哪些问题呢?


1.无负压供水设备在进水端已经有水箱的情况下,出水端的罐子是起什么作用
起到恒定水压的作用,但是现在一般情况下用泵就能解决恒压问题,不设置恒压罐!
起到消除水锤的作用,减小水锤造成的管网冲击。

2.压力无法平衡,怎样解决
如果是用水量波动大,或者是供水管太细,就不好办了。可以尝试重新设置系统的PID参数、改变压力变送器的位置。


3.在无负压供水设备的压力传感器安装的位置与节能有关系吗?
没有关系,只取决于设定值。如果设置在终端,压力就要低一些,如果是设置在泵的出口,压力就要设搞一点。还有,如果泵的出口,反应比较灵敏,这样频率波动比较大,可以通过控制器PID参数来忽略小信号。建议最好把压力传感器装在离泵出口稍远一点的地方。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    楼主总结的还是不错的
    2017-06-30 08:58:30

    回复 举报
    赞同0
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    楼主总结的还是不错的
    2017-06-30 08:58:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1335 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

探讨厂房雨水排水形式的设计

大家设计厂房雨水时,一般采用檐沟外排水,还是檐沟内排水啊,感觉各有优缺点。 内排水就是支架好打一点,而且外立面没有雨水管,而且避免日照对塑料管的伤害。但外排水施工简单一点,厂房做基础时不需要预留雨水排水的排出口,而且在某些情况下,可以将雨水直接排到建筑散水上,可以省得做雨水井。 所以,想跟大家讨论下,大家一般做厂房雨水斗是用内排水还是外排水? 还有就是多跨厂房,大家是不是都做虹吸排水啊? 因为感觉重力流排水怎么做都觉得不太好,做埋地管吧,一来是管径大,埋深大,而且担心一旦堵了,将来处理都不好处理,如果做悬吊管吧,有觉得管径太大,DN300以上的管子悬在厂房上面也不太现实,所以这一块也想向大家请教一下。