土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 预应力管桩施工问题,想请教下大神们

预应力管桩施工问题,想请教下大神们

发布于:2017-03-13 11:23:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
现在的情况是,项目是三家联合体一起承包的PPP项目,我是总承包单位(我单位占0.4,其他两家各0.3)的设计员,另外一家施工单位在他们的承包范围里出现,设计14米预应力管桩的情况下,打下了19米,此处是大面积的管桩,总共有1500根桩,我们领导觉得变更太大,希望维持原设计。PS:现在打了两根桩下去了,都是19米,此处刚好有钻孔,我查了地质纵断面,12米-15米为粉质粘土,承载力达到170KPA,当时设计人员的意图是把这层粉质粘土作为持力层,入持力层2米。还有就是收锤标准。
大神们给点意见,我是软基新手,多指点。

QQ图片20170313111057.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1496560957941
    静载试验最准确,做一根静载,能达到设计要求,即可不用加长桩长,以标高控制为主。贯入度控制为辅,
    2017-06-04 20:56:04

    回复 举报
    赞同0
  • tmaclee
    tmaclee 板凳
    干得漂亮 发表于 2017-3-18 22:50 建议可以以原设计为准做20m长的试验段,检测该实验段的承载力能否达到设计要求,如果满足要求可以继续维持原 …大哥,我想请教,你们原来是怎么收锤的?就是按照设计桩长来收锤吗?要不要管贯入度?
    2017-06-01 09:48:01