现在的情况是,项目是三家联合体一起承包的PPP项目,我是总承包单位(我单位占0.4,其他两家各0.3)的设计员,另外一家施工单位在他们的承包范围里出现,设计14米预应力管桩的情况下,打下了19米,此处是大面积的管桩,总共有1500根桩,我们领导觉得变更太大,希望维持原设计。PS:现在打了两根桩下去了,都是19米,此处刚好有钻孔,我查了地质纵断面,12米-15米为粉质粘土,承载力达到170KPA,当时设计人员的意图是把这层粉质粘土作为持力层,入持力层2米。还有就是收锤标准。
大神们给点意见,我是软基新手,多指点。