土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教既有商业用水又有住宅用水的立管,水损计算问题

请教既有商业用水又有住宅用水的立管,水损计算问题

发布于:2017-03-10 22:02:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
低区-1至4层,3、4层为住宅用水,2层既有住宅用水又有商业用水,1层为商业用水,计算最不利点水损的时候,立管水损怎么计算?
求各位大神指导下,谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qq_1489154233862
    做个好爸爸 发表于 2017-3-11 09:07 计算水头损失跟商业或者住宅用水有什么关系,莫非流量算不清楚?谢谢大哥。为了抓紧结束毕设做晕了。 现在是在算最不利点至水泵出口的水损。我那层给水立管出来两根给水管,两个水表,一个商业一个单元住户,所以我把该层上的商业部分和住宅部分设计秒流量分别算,然后再汇总算该段立管水损没错吧
    2017-03-11 10:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • 做个好爸爸
    计算水头损失跟商业或者住宅用水有什么关系,莫非流量算不清楚?
    2017-03-11 09:07:11

    回复 举报
    赞同0