土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教关于车库十字梁喷头布置的问题

请教关于车库十字梁喷头布置的问题

发布于:2017-03-10 17:47:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
地下车库每跨8米多,十字梁,那么每个次梁梁格就有4米多边长,也超过了 喷规7.1.3第四条的做法。
布置喷头一排太稀两排太多。怎么才能不违反规范呢?很是纠结啊。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • badabba
    badabba 沙发
    结合7.1.3条要求和梁高调整喷头间距,同时在图上注明喷头溅水盘与顶板距离或绘制节点大样!
    2017-04-15 17:09:15

    回复 举报
    赞同0
  • badabba
    badabba 板凳
    7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
    1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
    2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
    梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
    3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
    4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
    2017-04-15 17:07:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1344 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

悟!建筑给排水工程6大疑难问题解决方法

导语 在建筑给排水工程中,有很多疑难问题困扰着设计人员、施工人员和管理人员,同时,也给使用者带来诸多不便和烦恼。 下面,对给排水工程中遇到的疑难问题一一进行解答。 1、热水系统的无效冷水问题 据调查,多数热水供应系统,都存在着严重的水浪费现象。比如我在一家宾馆开启热水阀门后,放掉十几分钟冷水后才能正常使用。这部分流失的冷水,未产生任何效益,称为无效冷水,也就是浪费的水。

回帖成功

经验值 +10