土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 短桩的水平位移系数确定

短桩的水平位移系数确定

发布于:2017-03-10 09:33:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
在算一个地面光伏的混凝土灌注桩短桩,算得桩的换算埋深ah=1.9m,小于桩基规范 表5.7.2的最小2.4m,请问这时候水平位移系数Vx该如何取值呢?
  • jac860615
    jac860615 沙发
    保守插值吧取4或者更大,规范没有这种短桩的试验数据
    2017-04-09 12:59:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同一建筑地基承载力特征值差异过大

一栋15层医院办公楼,靠山边,天然地基独立基础,经勘察原设计采用中风化花岗岩持力层,地基承载力特征值为2700kpa。实际施工过程中,发现中间一部分(7个承台)挖至设计标高处,并未到达持力层。后勘察对此部分补勘,认为此部分夹有厚度为1.5-4米左右破碎中风化层,此层承载力特征值建议取值1200kpa.设计根据勘察结论,对此部分地基承载力特征值取为1200kpa(加大此部分基础承台底面积),其它部分仍取为2700kpa。

回帖成功

经验值 +10