土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 同一建筑地基承载力特征值差异过大

同一建筑地基承载力特征值差异过大

发布于:2017-03-09 09:44:09 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一栋15层医院办公楼,靠山边,天然地基独立基础,经勘察原设计采用中风化花岗岩持力层,地基承载力特征值为2700kpa。实际施工过程中,发现中间一部分(7个承台)挖至设计标高处,并未到达持力层。后勘察对此部分补勘,认为此部分夹有厚度为1.5-4米左右破碎中风化层,此层承载力特征值建议取值1200kpa.设计根据勘察结论,对此部分地基承载力特征值取为1200kpa(加大此部分基础承台底面积),其它部分仍取为2700kpa。
问题:1、同一建筑内持力层承载力特征值相差如此之大是否合理,是否存在后期不均匀沉降隐患?
2、从结构受力考虑,是否挖至中风化层更合理?设计院认为,此部分挖至中风化层导致基础高差过大,形成坡面,对基础结构不利。施工单位也不愿继续挖至中风化(成本高,工期长)。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zzxxww1098
    zzxxww1098 沙发
    看到回答的才是学习啊
    2017-06-21 13:24:21

    回复 举报
    赞同0
  • wangcsu
    wangcsu 板凳
    :victory:学习啦!
    2017-06-20 23:44:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 642 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅层平板载荷试验得出的fak可以宽深修正吗?

浅层平板载荷试验的试验板0.25~0.5m2,试验的时候压板旁边没有超载。那么,试验出来的这个fak,做基础设计的时候,可以进行宽、深修正吗?

回帖成功

经验值 +10