一次变频泵需要恒定的压差值是如何确定的?
一次变频泵需要恒定的压差值是如何确定的?
如题,请教各位大师!
不知网易暖通怎么了,我发的问题大部分都没人回,是太小儿科?还是太难?希望这次有人能帮我,非常感谢!
发布于
2017-03-09 20:55:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
小虎爸
本帖最后由 小虎爸 于 2017-3-10 14:51 编辑 宝贝佳林 发表于 2017-3-10 12:57 这个压差值一般是估算出来的。水泵的扬程-末端的阻力 一般需估值为1.5-2。实际的数值要根据实际的使用效 …“一般需估值为1.5-2”这是什么意思?“水泵的扬程-末端的阻力 ”这个末端的阻力指的是什么?这么计算的原因是什么? 另外,实际的数值根据实际的使用效果来调整,这个实际中又是如何进行调整的?
2017-03-10 14:49:10
来自 PC
评论
举报
宝贝佳林
小虎爸 发表于 2017-3-10 11:37 sorry,是我没讲清楚.变频泵变频的目的是要维持供回水管之间的压差不变,但是,这个不变的压差值我们是要算 …这个压差值一般是估算出来的。水泵的扬程-末端的阻力 一般需估值为1.5-2。实际的数值要根据实际的使用效果进行修改。这是我的经验,不知对你有没有参考价值。
2017-03-10 12:57:10
来自 PC
评论
举报