土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一次变频泵需要恒定的压差值是如何确定的?
如题,请教各位大师!
不知网易暖通怎么了,我发的问题大部分都没人回,是太小儿科?还是太难?希望这次有人能帮我,非常感谢!

全部回答(4 )

  • 小虎爸
    本帖最后由 小虎爸 于 2017-3-10 14:51 编辑 宝贝佳林 发表于 2017-3-10 12:57 这个压差值一般是估算出来的。水泵的扬程-末端的阻力 一般需估值为1.5-2。实际的数值要根据实际的使用效 …“一般需估值为1.5-2”这是什么意思?“水泵的扬程-末端的阻力 ”这个末端的阻力指的是什么?这么计算的原因是什么? 另外,实际的数值根据实际的使用效果来调整,这个实际中又是如何进行调整的?
    2017-03-10 14:49:10 来自 PC 评论 举报
  • 宝贝佳林
    小虎爸 发表于 2017-3-10 11:37 sorry,是我没讲清楚.变频泵变频的目的是要维持供回水管之间的压差不变,但是,这个不变的压差值我们是要算 …这个压差值一般是估算出来的。水泵的扬程-末端的阻力 一般需估值为1.5-2。实际的数值要根据实际的使用效果进行修改。这是我的经验,不知对你有没有参考价值。
    2017-03-10 12:57:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10