0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
电容器实际容量与额定容量之间的换算关系电容器实际容量与额定容量之间的换算关系 在无功补偿领域,客户经常会问的一句话是:电容器容量是多少?业务员一般回答是多少千乏。 但是,一定要注意,这里问的容量实际上是指的电容器的功率,单位用Kvar (千乏)来表示。 在一些设计图纸上,有时会标明,补偿容量为有效容量。所以业务人员在给客户报价时就一定要注意了。在说上面的问题前,先做个专业知识普及。 Q=2 π
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句不过对于TN-S的解释只要符合:1、电源端必须有直接接地,可以是中性点,也可以是相线,有中性点的首选中性点。2、保护导体与电源有直接的连接。3、保护导体与中性导体是分离的。要实现这一点,保护导体只能在电源端与电源作连接了。
对于TN、TT系统变压器中性点是否要直接接地,说明如下:中性线上的任何一点都是中性点说法,好像不太严谨,有时候距离会改变一切。把TN、TT系统的“T”理解为保护导体PE的接地,也是当前理论界一大错误。其实它是防止高压进入低压系统的一种措施。所以“T”必须在电源端就近作直接接地。
至于漏电保护是不是系统接地型式的主要部分,IEC都在争论不休,我们为此纠结也没有必要。如果保护导线接在漏电保护之前就不是TN-C,保护导线接在漏电保护之后就是TN-C,这个也没有明确的理论加以澄清。漏电保护器不能作为系统接地型式的转换点。不然没有用电设备自带的漏电保护插头是TN-C,带了漏电保护插头的就是TN-C-S,也与实际不相符合。当前我们主要明确,漏电保护器以后的相线,包括中性线是不能再接地或者接保护导线的。当然需要保证相线、零线、包括PE的绝缘性能。
回复 举报
回复 举报