土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教关于稳压泵设计压力的问题

请教关于稳压泵设计压力的问题

发布于:2017-03-05 20:52:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力,且增加值宜为0.07~0.10MPa。

我理解的是:
假设,P3=稳压泵的启动压力
P=稳压泵的设计压力
那么P=P3+0.07,+0.1之间?
是这个意思吗?


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 谢好
    谢好 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-03-16 22:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • zh0000z
    zh0000z 板凳

    进来学习一下
    2017-03-16 11:51:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位一个关于气压罐的问题

中控员想考注消太费劲了,无数的问题,比如:稳压泵相接的气压罐是否应该有水?如长期无水大概是什么原因造成的?

回帖成功

经验值 +10