有一空调热泵机组,其三相功率是170KW,单相功率是5KW。设计师为我们选了3×185+2×95mm2的电缆,其依据是中性线及保护线的截面通常是主电缆的1/2。我们总感觉中性线太大。现请教各位大师,在单相负载特低的情况下,规程是否允许中性线及保护线降为主电缆的1/3。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句除非你是做柜子的,设计的只考虑热稳定问题,动稳定留给厂家考虑去。。不过计算书中可以写出来,作为订货条件。