技术资料中没有特殊指定时,中性导体(N)的截面积应符合表2规定。
表2
低压成套设备 箱 式 变 电 站
相 导 体 S 中性导体 相 导 体 S 中性导体
S≤16 mm2 S S≤50 mm2 S
S>16 mm2 ≥ S/2 , 但不得<16 mm2 S>50 mm2 > S/2
技术资料中没有特殊指定时,保护导体(PE)的截面积应不小于表3规定值。如果按表3选择的导体不是标准尺寸时,应靠向标准导线值。当相导线与保护导体的材料不同时,应进行修正使之达到同一种材料的导电效果。保护板或仪表门的保护导体采用2.5mm2黄绿色相间的软导线。
表3 mm2
相导线的截面积 S 相应的保护导体的最小截面积
S≤16 S
16<S≤35 16
S>35 S / 2
全部回答(6 )
表2
