技术资料中没有特殊指定时,中性导体(N)的截面积应符合表2规定。
表2
低压成套设备 箱 式 变 电 站
相 导 体 S 中性导体 相 导 体 S 中性导体
S≤16 mm2 S S≤50 mm2 S
S>16 mm2 ≥ S/2 , 但不得<16 mm2 S>50 mm2 > S/2
技术资料中没有特殊指定时,保护导体(PE)的截面积应不小于表3规定值。如果按表3选择的导体不是标准尺寸时,应靠向标准导线值。当相导线与保护导体的材料不同时,应进行修正使之达到同一种材料的导电效果。保护板或仪表门的保护导体采用2.5mm2黄绿色相间的软导线。
表3 mm2
相导线的截面积 S 相应的保护导体的最小截面积
S≤16 S
16<S≤35 16
S>35 S / 2
全部回答(6 )
-
zhao123456
N线选择不仅仅考虑不平衡电流,还要考虑短路时的动热稳定,如为纯三相系统则只要求PE线(S>35 )截面不小于相线一半.这个一半同样显得比较大,就是为满足短路时的动热稳定.因此系统一旦出现中线,一半的要求也就伴随着提出了.并不在于中线电流有多大(除非不平衡电流要求截面更大)
2004-12-28 11:23:28
来自 PC
评论
举报
-
ruidongdiangong
技术资料中没有特殊指定时,中性导体(N)的截面积应符合表2规定。
2004-12-21 13:08:21
来自 PC
评论
举报
加载更多表2
