土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [求助]:中性线及保护线的最小截面是多少?
有一空调热泵机组,其三相功率是170KW,单相功率是5KW。设计师为我们选了3×185+2×95mm2的电缆,其依据是中性线及保护线的截面通常是主电缆的1/2。我们总感觉中性线太大。
现请教各位大师,在单相负载特低的情况下,规程是否允许中性线及保护线降为主电缆的1/3。
谢谢!

全部回答(6 )

  • zhao123456
    N线选择不仅仅考虑不平衡电流,还要考虑短路时的动热稳定,如为纯三相系统则只要求PE线(S>35 )截面不小于相线一半.这个一半同样显得比较大,就是为满足短路时的动热稳定.因此系统一旦出现中线,一半的要求也就伴随着提出了.并不在于中线电流有多大(除非不平衡电流要求截面更大)
    2004-12-28 11:23:28 来自 PC 评论 举报
  • ruidongdiangong
    技术资料中没有特殊指定时,中性导体(N)的截面积应符合表2规定。
    表2
    低压成套设备   箱 式 变 电 站
    相 导 体 S 中性导体   相 导 体 S 中性导体
    S≤16 mm2 S   S≤50 mm2 S
    S>16 mm2 ≥ S/2 , 但不得<16 mm2   S>50 mm2 > S/2

    技术资料中没有特殊指定时,保护导体(PE)的截面积应不小于表3规定值。如果按表3选择的导体不是标准尺寸时,应靠向标准导线值。当相导线与保护导体的材料不同时,应进行修正使之达到同一种材料的导电效果。保护板或仪表门的保护导体采用2.5mm2黄绿色相间的软导线。
    表3 mm2
    相导线的截面积 S 相应的保护导体的最小截面积
    S≤16 S
    16<S≤35 16
    S>35 S / 2
    2004-12-21 13:08:21 来自 PC 评论 举报