土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教一用一备带稳压喷淋控制原理的问题

请教一用一备带稳压喷淋控制原理的问题

发布于:2007-11-21 19:25:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
这是我重绘生产厂家2004年生产的一用一备喷淋(带稳压)控制柜电气控制原理。现在由一家消防公司维保,要求我根据消防规范进行完善,请各位朋友、同行和前辈帮忙看看都存在什么问题,谢谢!
附件为.DWG 电子版,可以看得更清楚些。

1195645058456.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhong-wei-jie
    zhong-wei-jie 沙发
    对照原设计和实际的安装,存在下列一些问题:
    1.无消防双电源。
    2.消火栓和喷淋控制柜是按原形图制造的,但其稳压泵却装反了,相应的电机也就反了,致使其电机和热继电器不配,热继电器起不到保护电机过载的作用。
    3.不能在消防控制中心对消火栓和喷淋泵实行自动启动。
    4.无消防控制中心对消火栓和喷淋的主泵分别实行手动启动。
    5.主机压力控制未能实现。
    6.泵的运行信号,未能全部反馈回消防控制中心。
    7.下水池未安装溢流水位检测元件,未能反馈溢流信号。
    8.未能直接将电机过载的信号反馈回消防控制中心。
    9.星-角接触器图上画了机械联锁,实际是没有的。
    10.主接触器与封星接触器的接通顺序相反。
    11.还需考虑信号隔离,保证火灾自动报警系统的安全。
    也许还有,以后再补充。
    2007-12-21 22:48:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhong-wei-jie
    zhong-wei-jie 板凳


    多谢您的大力支持!希望继续得到各位朋友、同行和前辈的大力支持。谢谢!
    2007-11-25 05:58:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求教电气专家~~关于铜排改铝排的换算~

GGD的配电柜,设备容量2050KW,计算容量为1350,计算电流2131A,由80 的铜排该125的铝排,行不?有什么隐患

回帖成功

经验值 +10