只看楼主 我来说两句1.无消防双电源。
2.消火栓和喷淋控制柜是按原形图制造的,但其稳压泵却装反了,相应的电机也就反了,致使其电机和热继电器不配,热继电器起不到保护电机过载的作用。
3.不能在消防控制中心对消火栓和喷淋泵实行自动启动。
4.无消防控制中心对消火栓和喷淋的主泵分别实行手动启动。
5.主机压力控制未能实现。
6.泵的运行信号,未能全部反馈回消防控制中心。
7.下水池未安装溢流水位检测元件,未能反馈溢流信号。
8.未能直接将电机过载的信号反馈回消防控制中心。
9.星-角接触器图上画了机械联锁,实际是没有的。
10.主接触器与封星接触器的接通顺序相反。
11.还需考虑信号隔离,保证火灾自动报警系统的安全。
也许还有,以后再补充。