GGD的配电柜,设备容量2050KW,计算容量为1350,计算电流2131A,由80 的铜排该125的铝排,行不?有什么隐患
发布于
2007-11-21 18:42:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
ly-shh2000
120*10的铜排安全载流量为2330A,125的铝排有点小哟