土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
工业自动化
\
急求教电气专家~~关于铜排改铝排的换算~
急求教电气专家~~关于铜排改铝排的换算~
GGD的配电柜,设备容量2050KW,计算容量为1350,计算电流2131A,由80 的铜排该125的铝排,行不?有什么隐患
发布于
2007-11-21 18:42:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
ly-shh2000
120*10的铜排安全载流量为2330A,125的铝排有点小哟
2007-11-27 10:34:27
来自 PC
评论
举报
相关推荐
jc345
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
工业自动化
返回版块
17.92 万条内容 · 346 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )