土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 急求教电气专家~~关于铜排改铝排的换算~
GGD的配电柜,设备容量2050KW,计算容量为1350,计算电流2131A,由80 的铜排该125的铝排,行不?有什么隐患

全部回答(1 )

  • ly-shh2000
    120*10的铜排安全载流量为2330A,125的铝排有点小哟
    2007-11-27 10:34:27 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。