土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖问题

采暖问题

发布于:2017-02-26 04:45:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家里是老小区改装地暖,一切正常温度需要自己调节,小区是每天下午四点和凌晨烧暖气。前两天妈妈从老家来觉得热,心急把进水管道进水管道的阀门拧了一点点大概20度的位置,现在每天只要下午四点或者凌晨四点小区开始供热的时候,进水管道和压力温度表就会震动,声音大,我过去彻底关闭进水口阀门再打开就不会震动了,但是下个烧水点又会出现这种情况,重复关阀门开阀门就没有了。这问题怎么解决?每天这样关下开下进水阀门会有影响么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hbbv
    hbbv 沙发
    阀门在小开度下造成的气蚀振动,换个阀调节一下看看
    2017-02-27 15:25:27

    回复 举报
    赞同0
  • co1458292322261
    个人建议:全开进水阀门,节流回水阀门,另考虑是否为系统空气引起的振动
    2017-02-26 20:06:26

    回复 举报
    赞同0