请问BA控制系统故障,二次冷冻水泵电机会烧毁吗
请问BA控制系统故障,二次冷冻水泵电机会烧毁吗
请问BA控制系统发生断网故障,二次冷冻水泵电机会烧毁吗?
发布于
2017-02-24 16:35:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
小虎爸
BA系统断网,就是对二次泵没有了变频控制,二次泵成了定频泵,电机会不会烧取决于会不会超功率,这要看水泵的性能与管网阻力特性,不能说一定会烧电机。