| 循环冷却水变频恒压控制,多台水泵同时变频,一台水泵的时候也可以把水打到换热器,是不是说明此时水压够了但水流量不够,所以恒压控制只能保证水压恒定,但水流量不能保证? 但恒压是保持最不利点压力不变,而压力不变不就是供水等于用水吗?实在不理解,跪求高手解答。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1364 人订阅
阅读下一篇
求助一个规范没有提到的建排计算问题前提: 一栋高层建筑,底下一层,一二层商场,3-26住宅。給水分层,1-6层为低区。 提问: 低区算用水量定额和设计秒流量的时候,套用的公式应该分开算,住宅用住宅的(3.6.4-1),商场用商场的(3.6.5)是吗? 那列表格计算的时候到了住宅的立管和商场的立管连起来的横干管之后的设计秒流量的时候(下图红色圈,2-3段),知道住宅和商场的总的当量数,算设计秒流量又该用哪个公式?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
co1487816329274
沙发
lichangan1000 发表于 2017-2-23 10:49 尤其是多台同时变频,更是搞不懂。 如何控制?相互干扰如何解决?一般可以以通过温度信号控制风机转速达 …控制风机是控制冷却水温度,而我对控制并联水泵真的是一知半解:Q
2017-02-23 11:01:23
赞同0
-
co1487816329274
板凳
lichangan1000 发表于 2017-2-23 10:46 循环冷却水为何要采用变频泵?不明白工业上,随着热负荷的不断变化,所需的冷却水流量也应该随之变化,水泵如果一直工频运行,在所需冷却水流量小的情况下,就会造成水和电的浪费,而变频泵可以根据用水需求量通过调节水泵转速来改变水流量,实现节能
2017-02-23 10:58:23
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报