求助一个规范没有提到的建排计算问题

发布于:2017-02-23 09:58:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前提:
一栋高层建筑,底下一层,一二层商场,3-26住宅。給水分层,1-6层为低区。
提问:
低区算用 水量定额设计秒流量的时候,套用的公式应该分开算,住宅用住宅的(3.6.4-1),商场用商场的(3.6.5)是吗?
那列表格计算的时候到了住宅的立管和商场的立管连起来的横干管之后的设计秒流量的时候(下图红色圈,2-3段),知道住宅和商场的总的当量数,算设计秒流量又该用哪个公式?
图片1.png


图片1.png

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • 谢好
    谢好 沙发
    谢谢分享,楼主辛苦啦
    2017-03-28 21:58:28

    回复 举报
    赞同0
  • liugps
    liugps 板凳
    按xiaoge1208说的,“商业用平方根,住宅用概率法然后二者相加”就行了。
    2017-03-28 20:00:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于怎样用加权平均法计算综合楼建筑a值的疑惑?

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 2009版,第3.6.5条中的第4要注解:综合楼建筑的a值应按加权平均法计算,但是又没有给出具体的计算公式。请问应该怎么计算,加权数应取哪个合理? 如果按照设计规范第3.6.1、3.6.3、3.6.4及3.6.5条规范及其解释条文,综合楼总用水量的计算可以采用上述几条规范的计算方法计算出来?那为什么要计算综合楼的a值呢?求解,谢谢!