土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 80米高层一层为商业网点,二层及以上为住宅,需要设置喷淋么?

80米高层一层为商业网点,二层及以上为住宅,需要设置喷淋么?

发布于:2017-02-17 07:05:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
80米高层,一层为商业网点和物业用房,二层及以上为住宅,需要设置喷淋么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-04-01 08:19:01

    回复 举报
    赞同0
  • cyp629
    cyp629 板凳
    住宅楼中商业网点不用设自喷
    2017-02-18 20:50:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【原创】新消规实行后稳压泵有效容积的计算

新消规5.3.2条规定稳压泵设计流量为给水设计流量的1~3%,且不小于1L/S;同时5.3.4条规定稳压罐调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h,且有效容积不宜小于150L。 1、稳压泵流量计算用1L/S:反算消防水量为1/1%=100L/S,即是不大于100的消防系统可按1选; 2、稳压泵有效容积按15S909-47计算,1L/S的稳压泵对应稳压容积的选择为: V=αq/4n=0.85*1*3.6(m3/h)/4/15=0.51m3=51L。