发布于:2017-02-16 15:55:16
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
新消规5.3.2条
规
定稳压泵设计流量为给水设计流量的1~3%,且不小于1L/S;
同时5.3.4条规定稳压罐调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h,且有效容积不宜小于150L。
1、稳压泵流量计算用1L/S:反算消防水量为1/1%=100L/S,即是不大于100的消防系统可按1选;
2、稳压泵有效容积按15S909-47计算,1L/S的稳压泵对应稳压容积的选择为:
V=αq/4n=0.85*1*3.6(m3/h)/4/15=0.51m3=51L。
需注意此为有效调节容积。
3、反算150L有效容积对应的消防水量:为150*1/51/1%=294.11L/S,我觉得我的设计遇不到这么大的水量啊!
4、选用稳压装置时需注意旧图集做法与新规范不同:旧图集为消火栓系统150L,自喷300L,合用450L的容积。
5.不妥之处欢迎高手指正。
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句-
lichangan1000
沙发
瞬间的状态,不能称之为准工作状态。
2017-03-13 17:57:13
赞同0
-
co1489021993867
板凳
lichangan1000 发表于 2017-2-24 10:49 搞工程,不是绣花。尤其是不能一个工程计算一次,甚至把设备制造交给施工单位。这是极其危险的,一旦着火, …准工作状态,是稳压泵在启泵和停泵之间运行。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~请问准工作状态,是主泵启动之前的状态?还是你说的稳压泵启泵前(稳压泵启泵和停泵之间)的状态?
2017-03-13 16:23:13
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报