土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 现有规范上卫生间能不装喷头吗?
现在项目一个过100米的精装公寓,卫生间3个平方设计的有自喷,位置与集成浴霸挨着在,与甲方商量能不能不装,现有规范上卫生间不装喷头能行吗?

全部回答(3 )

  • huzhife
    以前一类高层有说5平方以下的卫生间可以不设,二类高层只是公共活动空间要设,现在没这说法,还是设吧
    2017-03-19 19:31:19 来自 PC 评论 举报
  • 碎星戒
    以前高规上有说明,现在已经没有了,不过我们这都是统一装上去的,你要和浴霸碰到了,就稍微调整下位置就是了。
    2017-03-17 20:58:17 来自 PC 评论 举报