土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 不做这一步,碳纤维加固等于白做

不做这一步,碳纤维加固等于白做

发布于:2017-02-15 10:13:15 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
粘贴碳纤维布结束后,需对施工质量进行检验,这是碳纤维布加固中很重要的一步。检验都有哪些方法?具体怎么检验?检验不合格的区域怎么补救?我们来探讨一下。
检验方法---锤击法
一般情况下,碳纤维布与混凝土之间的粘结质量可用锤击法、手压碳纤维布表面或其他有效探测法进行检查。就锤击法来说,大量工程实践证明,其可在各种条件下使用,有效性十足。
但是,锤击检查法也并非完美的检测方法,由于是手工检测,使其极易受人为偏差的影响。因此,为提高本方法检测结果的可信性,对重要结构的锤击检查,可由检测机构派出两组人员,各自独立的进行检测,然后取其平均值作为最终检测结果。若两组检测结果相差较大,可分别再重复检测一次,并取4个值中较接近的3个值的平均值作为最终的检测结果。
近几年来,随着科技的发展,以及实际工程的需要,不少工程人研发了各种各样的仪器检测方法。但由于实践操作的不成熟及仪器本身的局限性,目前为止尚未大量投入使用。所以,总的来说,锤击检查法仍是目前最简便易行的方法。
检测结果---总有效面积不应小于95%
探测时,应将粘贴的碳纤维布分区,逐区测定空鼓面积。
应注意的是,锤击检查结果确认的总有效面积不应小于总粘结面积的95%。
补救措施---视空鼓面积而定
若单个空鼓面积不大于10000mm2,允许采用注射法充胶修复;若单个空鼓面积大于或等于10000mm2,应割除修补,重新粘贴等量碳纤维布。
粘贴时,其受力方向(顺纹方向)每端的搭接长度不应小于200mm;若粘贴层数超过3层,该搭接长度不应小于300mm;对非受力方向(横纹方向)每边的搭接长度可取为100mm。
碳纤维布粘结质量的影响因素有很多,除了施工正确与否,碳纤维布的质量也具有决定性的作用。选对了材料,事半功倍;选错了材料,事倍功半。具体怎么选择好的碳纤维布?哪些因素影响碳纤维布的质量?小悍将在下回跟大家一起探讨,也欢迎大家留言“骚扰”~

  • dexjjg
    dexjjg 沙发
    碳纤维加固公司13023170098申先生
    2017-02-18 16:02:18

    回复 举报
    赞同0

建筑资料库

返回版块

13.61 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土裂缝处理,建议用专用的封缝胶来封闭裂缝

混凝土裂缝要封缝,可以不用封缝胶吗?用找平胶代替吗? 对于混凝土裂缝,我们分析裂缝之后,如果采取封闭裂缝的方法修补裂缝。那么封缝时建议选择专用的封缝胶,不建议选择其他结构胶代替,强度不一样,性能不一样,加固的效果也不一样。封缝胶耐久性能强,人工老化抗剪强度在2000h之后强度下降不超过10%,钢对混凝土正拉粘结强度大于等于2.5Mpa,且为混凝土内聚破坏。

回帖成功

经验值 +10