土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 探讨同层排水降板内是否应该设置存水弯

探讨同层排水降板内是否应该设置存水弯

发布于:2017-02-14 11:18:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在住宅卫生间采用同层排水的做法越来越多,基本上都是采用降板的形式。降板内的排水管在敷设后,一般都采用轻质材料将降板部位进行了回填。

请问:在地板完成面以下,降板回填空间内的排水管,是否需要设置存水弯?

根据CJJ232-2016建筑同层排水工程技术规程,均表述为卫士器具和地漏“宜”自带水封。我担心的是,如果在地面下设置存水弯的话,出现堵塞时,采用工具疏通时,是否会对管道造成破坏,从而引发漏水?

请教各位大师有没有完美的解决方案或案例!:handshake

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • fetal_love
    fetal_love 沙发
    根据排水系统的基本要求,水封是能有效阻断排水管道气体进入室内的手段。

    要审图的严格起来,说强条也是有依有据的。
    2017-07-01 16:48:01

    回复 举报
    赞同0
  • pzhwutom
    pzhwutom 板凳
    水封一定要设,不应当是宜。规范也搞笑,最关键是很多设计院没考虑二次排水的条件,也就是没预留二次排水的立管
    2017-06-30 15:24:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个关于电梯前室放消火栓的问题

1.消防电梯前室都用防火门分隔,那么火灾时就是常闭的,前室就属于一个防火分区,这样需要布置两个消火栓? 2.规范说电梯前室应有消火栓且计入数量,用防火门分隔的前室火灾时就关闭了,怎么拖出消火栓灭火呀?

回帖成功

经验值 +10