0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1364 人订阅
阅读下一篇
请问关于中央热水改造使用哪个方案好?10层楼高中央热水系统,现在想做点小修改。 原系统是这样的,请问这种设计合理吗,我现在发现当回水泵运行的时候,主管道管道压力会下降至0.1以下(0.03~0.05),这样的话主管上面的止回阀还有作用? 如果止回阀打开,那么不是又给水泵泄压了吗?好像怎么想都想不到这个止回阀的用途,请指教。 取消两个水泵旁通,更换一台功率更大的水泵直接安装在主管道上面,再加入止回阀在水泵出水口,保压。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
amazing
沙发
好好看看规范吧:“室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求”。只要求了“同一平面”,没有要求“同一防火分区”。也就是说,消火栓是可以跨防火分区使用的。
2017-03-02 16:20:02
赞同0
-
yangyi19892009
板凳
奋斗的90后 发表于 2017-2-15 08:41 那么 布消火栓的时候是不是应该注意不要布在这种地方 因为虽然不是防火分区 但是火灾时不管是防火门还是 …防火门要求是自行关闭,不是说火灾的时候不能打开防火门。消防人员肯定需要打开防火门进入室内灭火的
2017-02-16 15:45:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报