土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教一个关于电梯前室放消火栓的问题

请教一个关于电梯前室放消火栓的问题

发布于:2017-02-13 22:52:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.消防电梯前室都用防火门分隔,那么火灾时就是常闭的,前室就属于一个防火分区,这样需要布置两个消火栓?

2.规范说电梯前室应有消火栓且计入数量,用防火门分隔的前室火灾时就关闭了,怎么拖出消火栓灭火呀?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • amazing
    amazing 沙发
    好好看看规范吧:“室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求”。只要求了“同一平面”,没有要求“同一防火分区”。也就是说,消火栓是可以跨防火分区使用的。
    2017-03-02 16:20:02

    回复 举报
    赞同0
  • yangyi19892009
    奋斗的90后 发表于 2017-2-15 08:41 那么 布消火栓的时候是不是应该注意不要布在这种地方 因为虽然不是防火分区 但是火灾时不管是防火门还是 …防火门要求是自行关闭,不是说火灾的时候不能打开防火门。消防人员肯定需要打开防火门进入室内灭火的
    2017-02-16 15:45:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问关于中央热水改造使用哪个方案好?

10层楼高中央热水系统,现在想做点小修改。 原系统是这样的,请问这种设计合理吗,我现在发现当回水泵运行的时候,主管道管道压力会下降至0.1以下(0.03~0.05),这样的话主管上面的止回阀还有作用? 如果止回阀打开,那么不是又给水泵泄压了吗?好像怎么想都想不到这个止回阀的用途,请指教。 取消两个水泵旁通,更换一台功率更大的水泵直接安装在主管道上面,再加入止回阀在水泵出水口,保压。

回帖成功

经验值 +10