土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道试压标准(急用)

管道试压标准(急用)

发布于:2004-12-20 19:45:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
用压缩空气进行管道试压,在国家标准中保压时间及压力降分别是多少?请各位大虾告之,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • like5948
    like5948 沙发
    给水管道强度试验水压0.6MPa,10min压力降不大于0.02MPa, 水压0.3MPa,两小时不渗不漏为合格。
    2004-12-21 09:20:21

    回复 举报
    赞同0
  • xxgdyx
    xxgdyx 板凳
    室内建筑给水管道,试压标准流程如下:

    1、 试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa;工程监理应派人参加水压试验的全过程
    2、 水压试验应按照下列步骤进行:
    1) 将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出
    2) 管道充满水后,进行水密性检查
    3) 对系统加压后,加压应采用手压泵缓慢升压,升压时间不应小于10min;
    4) 升压至规定的试验压力后,停止加压,稳压1h,观察各接口部位应无渗漏现象
    5) 稳压1h后,再补压至规定的试验压力值,15min内,压力降不超过0.05Mpa为合格
    2004-12-21 08:27:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多