现设计一学生食堂,同时就餐人数为1500,现厨房间排水,在室外设1000X3000除油池一个,不知是否够用?另外学生餐具洗涤废水水量为15L/S,是否一定也设除油池?两个1000X3000除油池并联使用,是否可以?排水系统仅使用除油池的水封作为室内排水系统的水封,是否可以?欢迎大家指教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、 试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa;工程监理应派人参加水压试验的全过程
2、 水压试验应按照下列步骤进行:
1) 将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出
2) 管道充满水后,进行水密性检查
3) 对系统加压后,加压应采用手压泵缓慢升压,升压时间不应小于10min;
4) 升压至规定的试验压力后,停止加压,稳压1h,观察各接口部位应无渗漏现象
5) 稳压1h后,再补压至规定的试验压力值,15min内,压力降不超过0.05Mpa为合格
回复 举报