土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 机加厂房的照度选多大?

机加厂房的照度选多大?

发布于:2004-12-20 19:06:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  机加工房一般为混合照明,机床一般都会自带局部照明,规范上要求混合照明中的一般照明为30~200LX(按厂房加工精度),但我看了不少图都达到了400LX!
  如果说是担心某台机床没有局部照明,那照度也根本不够,因为局部的照明要求达到300~2000。
  请问大家一般选多少?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • znb470726
    znb470726 沙发
    见工业企业照明设计标准 GB50034-92 3.2.1
    2004-12-22 11:15:22

    回复 举报
    赞同0
  • foster
    foster 板凳
    不同的加工精度有不同的照度标准.
    2004-12-21 16:11:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

壁挂式应急灯的安装

刚才在现场目击栏目中看到TTT001大师发的一张图片,应急照明电源从插座引过来,请大家谈谈自己的见解。

回帖成功

经验值 +10